一个工厂的35KV变电站,总的供电负荷是100000KVA业主要求用35KV单芯电缆进线,而且35KV母线分成两段运行,负荷平均分配,那么每段母线的进线需要几个啊?怎么确定?多条进线,每条进线的保护如何设置?母联的自动合闸是否还有必要做?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • din0412@co163
    din0412@co163 沙发
    不妥,容量太大了,建议用110kV 变电站,可节约占地面积和综合投资。如用35kV 进线回路数要多(且线路走廊很困难),间隔多,变压器台数多,增加维护工作量。变电站进线保护要看线路到电源端的长度,有灵敏度无死区的保护就可以了,母分设备自投。很肤浅。
    2005-07-21 10:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    电压是35KV,容量是5万KVA,那么电流是——?似乎并不难。。。。
    825A,一个回路用6根单芯电缆应该能打住。。。。。
    纯理论的哈。。。。。。就当我啥也没说。。。。。
    2005-07-20 22:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环网进线柜竟然没有保护设备?

看了许多产品资料的环网柜进行方案,都只有负荷开关,没有熔断器做线路的保护。难道?这样的环网系统内部的过负荷或者短路故障,需要上一级配电系统来切断故障?那岂不是牵连一大串!!!!?????