土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 手 动 火 灾 报 警 按 钮与声光报警器的问题

手 动 火 灾 报 警 按 钮与声光报警器的问题

发布于:2009-12-28 23:16:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有高手吗,能回答手 动 火 灾 报 警 按 钮与声光报警器在总线是一个地址码吗,怎样连接的。谢谢
  • leeman
    leeman 沙发
    你是说当手报按钮报警时声光也响起.
    如果是这样,用无编址声光,24v电源线接在手报的常开点上,手报按钮按下,常开点闭合,电源接通,声光启动
    以前有过这样的控制
    2009-12-31 19:01:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。