土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 公共部分照明(应急与普通)电源都接自哪类箱

公共部分照明(应急与普通)电源都接自哪类箱

发布于:2009-12-28 21:35:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
比如一个公共办公建筑的走廊照明,有普通与应急照明,
不知大家平常设计的时候是把普通与应急照明回分别接自层事故照明箱,
还是只把应急照明回路接事故照明箱,而普通照明回路接层箱(或其他任意箱),
按我平常的习惯是凡属公共部分的照明都接自事故照明箱,
可是如大家所知道的,酒店客房的公共走廊(特别是一、二层大厅)在装修设计中一般设了很多灯具,
如果都接自事故照明箱的话,又会出现事故照明箱容量大的情况,
可把普通照明回路引自别的箱又觉得没哪里有依据?
不知哪位老师能帮忙解答疑或,先谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 短路以后
    短路以后 沙发

    顶。
    2009-12-29 15:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • kukuspace
    kukuspace 板凳
    都接事故照明箱,特殊地方特别处理,大厅留一两个照明回路接事故箱就可以了。
    2009-12-29 14:48:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多