发布于:2005-07-18 19:11:18
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我在深圳格林科尔做过2年多主管工程师,制冷剂的替换工程根本就是
概念炒作+黑箱操作+行贿客户
用所谓的R411b换R22在环保上根本没有效果 因为R411b里有90%以上的R22
在节能方面更是谎言他们用少加制冷剂,在测试参数上搞鬼,在测试仪器上做手脚等方法做出假节能节电效果. 甚至深圳公司一个叫杨XX的工程部经理居然在客户的电表上做手脚以达到节能效果.
各位客户你们回忆一下在替换时,格林科尔都用一种叫3166的电力分析仪.其实这个仪器是可以调电流放大系数的.在替换前一般是1.05~1.2 替换后就变成0.8~0.9这样电流就小了.节能效果就出来了.
有人要问要是没效果.就没人投诉吗?实际上每个客户上至他们的部门经理下至具体的负责人.基本上都行贿到了.收钱的时候他们也许不知道R411b没效果.但替换后也就有苦说不出了.只能帮格林科尔做假数据,做假节能效果,说假话骗更多的客户.
有人说哪有那么多钱行贿...我可以告诉你R411b就是暴利产品.
在广东地区替换价格1kw(压缩机功率)=860元rmb.
而R411b的成本呢?由于就是R22+添加剂,几乎和市场上的R22一样价钱.
在2年的近百次工程中,我没有做过一次真正节能的工程.良心很受谴责.
忏悔中
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报