土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 650kw负荷用2根185,2根120电缆?

650kw负荷用2根185,2根120电缆?

发布于:2005-07-18 18:47:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公楼照明(包括分体空调负荷)650kw,设计为两根YJV-4*185+1*95,两根YJV-4*120+1*70,沿封闭式金属线槽敷设进入东西竖井,线槽在吊顶内敷设?我们作甲方的,要控制造价,总觉得电缆选的奢侈了,原来这栋楼的总电源(包括动力)只是2根YJV-4*185+1*95。还有一个疑问,线槽在吊顶内敷设必须选封闭式的吗?这样散热不是很差?
  • huangwanying
    huangwanying 沙发
    安全还是第一嘛!电缆大点没什么不好!而且650KW负荷这样子选我也不觉得大呀!
    线槽不一定选封闭式吧!就算有盖,线槽也有散热孔的呀.
    2005-07-18 19:54:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间等电位是否必须做

现在卫生间里面基本都是塑料管件,暖气片支管也是塑料的,没什么可导电的,卫生间局部等电位还需做吗?我听说有些是把现浇板钢筋连起来,这有必要吗?请各位大侠不吝赐教。

回帖成功