没接地的房子不好办啊

发布于:2009-12-28 15:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2004年家里盖的房子,当时我还在读高中,啥都不懂,现在出来混了,东搞搞西搞搞发现接地这个东西确实很重要,而且联想以前在家几次被电的情况跟未接地都有很大关系。家里房子在农村农网改造的时候换了个变压器,我看了变压器那里是直接接地,出现是三相四线,PE和N合在一起,这种情况应该在整个农网中都很普通。但是入户的时候没有哪一家经PEN分开了,都是将PEN当N线用,三脚插座最上面那个永远都是空着的,今年过年想回家好好改改,我想请问下这种情况我应该怎样对房子的线路进行改造?:hug:

全部回复(95 )

只看楼主 我来说两句
  • nisongyaho
    nisongyaho 沙发
    如果变压器处N线没有做接地,哪里是TN-C-S系统?就是违法。但用户没办法,只能自己搞成TT系统了,千万不要把进户的N线与自己做的PE线连接,否则搞不好会出人命的。
    2011-04-24 13:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • nisongyaho
    nisongyaho 板凳
    单做PE,不连N,加上漏电开关,就变成TT系统了
    2011-04-24 13:20:24

    回复 举报
    赞同0