如果泳池加热和生活用热水共用一套系统,热源为热网换热,泳池用换热器,生活热水用热水罐。
1.采用定压罐补水吗?
2.补水是否为软化水?如果是,是不是浪费(用软化水洗澡)?如果不是,泳池的换热器不是很快就结垢了吗?
3.泳池可以直接混水不用换热器吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kj
    kj 沙发
    这里有一下游泳池的资料:

    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
    2005-07-29 15:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • blueskywater
    blueskywater 板凳
    泳池一定要换热器,直接混水规范不容许。