土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 煤改气锅炉房系统图

煤改气锅炉房系统图

发布于:2009-12-28 11:38:28 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
图纸简介:

锅炉房设1.0Mpa容量分别为1.4MW和2.8MW,热水锅炉各一台。
锅炉房分成两个供热系统,一是住宅供热系统,正常供热;二是办公楼和车间的其他建筑供热系统,夜间低温供暖。
锅炉系统设计供回水温度为95/70℃。设锅炉集中控制柜控制,两台锅炉按最大供热效率模式采取联机控制。
采暖定压采用补水泵变频调速定压,定压0.55MPa,定压点压力超过定压压力0.1 MPa,电磁阀超压泄水,到超过定压压力0.05 MPa时,电磁阀关闭。
建筑采暖系统与锅炉系统通过混水控温装置连接,设计供回水温度按现状值为70/55℃,该控制系统具有室外温度补偿调节功能。混水系统通过温控阀控制采暖回水的混水量,从而控制采暖供温度。



附件名:200912281261971522157.zip

文件大小:71K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • godel1
    godel1 沙发
    1
    2010-10-15 14:19:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 293 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气锅炉房系统图

图纸简介: 锅炉房内设3台燃气热水锅炉,2×7.0MW+1×4.2MW。每台锅炉设烟气节能装置。锅炉系统设计供回水温度为115/70℃,一次泵采用梯级配置采用变频调速控制采暖供水温度。设锅炉集中控制系统控制3台锅炉起停,锅炉运行由自带控制器控制运行。采暖系统通过换热机组与锅炉系统间接连接,设计供回水温度为70/55℃。采暖供水温度通过一次泵变频调速自动运行,控制系统全自动运行。该控制器具有室外温度补偿功能,可使供水温度随室外温度变化而变化,实现节能。