建筑特别是在地下室,经常将设备用房,防烟楼梯及前室,夹层等单独作为一个防火分区,而按照规范,每个防火分区要单独设计水流指示器,也就是说,水泵房,防烟楼梯间前室,每一个夹层等都要设计一个水流指示器,大家会不会觉得这样过于保守,可否将这种很小的防火分区跟它周边的一个比较大的防火分区共用一个水流指示器?请高手指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chenzq_001
沙发
我没做过,没发言权 我没做过,没发言权 我没做过,没发言权 我没做过,没发言权
2010-01-06 20:16:06
赞同0
-
kzy0474
板凳
先看你这个项目是否只是单纯的油库区(就是说只是油品储存),那么按石油库规范做就可以了。如果是厂区内也设有原料油罐区、调和装置、成品油罐区等设施的,可能就要按石油化工企业规范来做,两本规范是有所不同。一般来说,稍大一点的储罐,做固定式的泡沫灭火系统肯定比较安全可靠些,只有在条件受限的时候,才会考虑做半固定或移动式泡沫灭火系统。