土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教 多层框架周期问题

求教 多层框架周期问题

发布于:2009-12-28 01:59:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以下是PKPM2008正版 计算的周期,六层教学楼,框架结构。

以下是 点选“强制刚性楼板假定”的计算结果。
振型号周 期转 角平动系数 (X+Y)扭转系数
1 1.2512 36.06 0.63 ( 0.41+0.22 )0.37
2 1.2109 135.71 0.95 ( 0.06+0.92 )0.02
3 1.1482 60.99 0.42 ( 0.10+0.12 )0.78
其中第一周期的平动或扭转很不明确。PKPM的说明书中明确指明:只有在计算位移比时才点选“强制刚性楼板假定”。


以下是 点选“强制刚性楼板假定”的计算结果。
振型号周 期转 角平动系数 (X+Y)扭转系数
1 1.2510 36.46 0.64 ( 0.91+0.02 )0.07
2 1.2111 134.01 0.94 ( 0.05+0.92 )0.03
3 1.1477 61.02 0.41 ( 0.08+0.10 )0.82
这个结果则比较理想。

本人的问题是:
1。周期计算时,是否应点选“强制刚性楼板假定?”我之前一直没有碰到这个问题,且之前用PKPM06正版计算别的工程时点选或不点选的情况下,结果基本没有变化。
2。不点选“强制刚性楼板假定”的计算结果是否可用?本人没有把握,因为“抗规”中明确提出地震作用下对结构扭转的影响的要求。PKPM2008的说明书中也明确指明:只有在计算位移比时才点选“强制刚性楼板假定”。

本人经验不足,请高手给予解答,急~~~

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 沙发
    计算周期和位移是在点刚性假定的,多层确实没有规定周期比这一条
    2010-01-04 16:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • jpcset1222
    jpcset1222 板凳
    多层确实没有规定周期比这一条,既然高规有规定,也就说明这点比较重要,既然高层都要求做到,为什么多层就不理会了呢,我觉得多层应该更容易满足这些规定才对。
    2010-01-04 13:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

excel结构

excel结构

回帖成功

经验值 +10