请教各位老大,电器设备总功率约65KW,3相平均分配(多为单相用电设备),使用3相4线有功电能表(DT862-4型),该选什么型号的表,需要配电流互感器吗?3相表3X15(60)是每相最大电流60A,还是3相加起来最大60A。望不啬赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xgjdc-002
    xgjdc-002 沙发
    要配3只100/5A的电流互感器,因为最大电流接近100A;
    选DT862三相四线有功电能表,电压取380V,电流选3*1.5(6)A。
    2009-12-28 13:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    电器设备总功率约65KW,其电流约130A,应加互感器了