土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 蒸汽采暖活结漏水,头疼,救命

蒸汽采暖活结漏水,头疼,救命

发布于:2009-12-27 13:30:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
新建了个工程,蒸汽供暖,减压后0.1Mpa压力,白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接,有一半的活结反复漏水,加石棉垫、生料带、油麻基本没用,修个没完,但是有的活结自始至终没有漏过,请问高手这个问题如何处理啊?谢谢

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • shaopp520
    shaopp520 沙发
    liujinboqixueqi 发表于 2010-1-6 15:19 解决方法去买一种白色硬度很高的塑料垫圈,具体什么材质我说不清楚那叫四氟垫 中央空调压差控制器上用的全是这种 耐腐蚀耐高温能反复使用
    2016-11-15 13:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1479130957906

    有一种布垫 不过现在好像没有了
    2016-11-14 21:54:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双包室外管线土方工程由谁来做

如题,管道施工土方工程预算由谁来做?施工应该是土建的吧,检查井也是土建来做吗?那预算呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10