土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
止回阀和倒流防止器有区别吗
止回阀和倒流防止器有区别吗
有一个工程我都加止回阀了审图的还让我加倒流防止器 ,两者有什么区别呀
发布于
2005-07-18 13:17:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
jinea
1. 国家有关防回流污染方面的主要标准有哪些?
1) 国家标准(GB50015-2003)《建筑给水排水设计规范》第3.2.5 第3.4.7 第3.6.15条
该标准对倒流防止器的设置场合做了强制性的规定,并对其局部水损提出了小于4米的要求;
2) 中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。
3)中华人民共和国城镇建设行业标准(CJ/T160-2002)《倒流防止器》
4)国家标准图集《倒流防止器的安装》(05SS108)
5)国家标准图集《管网叠压供水设备的选型与安装》(06SS109)
该图集P50-52页,入编了“低阻力倒流防止器”的技术参数、阻力曲线和安装图例等技术资料。
2. 倒流防止器与止回阀的主要区别何在?
1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;
2007-08-23 02:04:23
来自 PC
评论
举报
lilei_sl
重要区别有以下两点,是止回阀所无法实现而又是倒流防止器的基本功能。1.当出口压力值大于进口压力值时出现回流现象,即便是阀内部出现密封失效而引起内渗漏,倒流防止器应做到出口端介质不可回流至进口端。(阀内密封失效造成内渗漏多数为颗粒物卡阻阀瓣影响关闭时密封引起,因此倒流防止器的阀前应设置过滤器,详见国家建筑标准设计图集06SS109第51、52页或05S108)2.倒流防止器有自动排水器,正常通水过程排水器关闭,在出现回流现象且阀瓣密封失效之状况下,排水器自动开启排泄回流水。从而避免出口端介质回流到进口端,此外,如长时间排水不停又起到对内部阀瓣密封出现故障的预警作用。
2007-04-13 20:18:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wjxiao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
32
回复
66
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
