土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超高层楼梯间独立前室加压问题(余压阀?)

超高层楼梯间独立前室加压问题(余压阀?)

发布于:2009-12-26 21:22:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
沈阳项目 超高层住宅 146米 41层 剪刀楼梯设机械加压系统,超过32层分段设计加压系统。剪刀楼梯间的独立前室,按照高规中相关规定,防烟楼梯间设机械加压系统其前室可以不设机械加压系统。
不过在消防局报建审时,消防官提出,由于本项目为超高层,要求方案1——前室独立设置加压系统(没有管井位置)或者方案2——在前室和楼梯间之间的墙上增设余压阀(每层)以保证着火时前室与过道的压差达到25Pa。
现场的情况是,方案1根本行不通,而方案2本人认为加压设计总风量的计算和系统的调试都存在很多问题,不知道各位大侠是否有相关经验?

PS:消防官的要求,本人尚未找到相关规范或条文的支持,不知道各位大侠是否有相关了解,请指教!
或者是否消防官的要求是不合理的,各位大侠是否有和消防局沟通的经验,请指教,too!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xuping908
    xuping908 沙发
    学习了,自认为消防官提出的还是有道理的
    2010-01-08 17:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • szhp54
    szhp54 板凳
    你只要风量的选用及穿过门洞的风速计算没有问题,就没有什么可担心的了,这类超高层早已有先例,前室不必单独再设加压系统。
    2010-01-08 16:16:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒楼新风系统(急)(急)

各位老师:酒楼有包厢11个,每个包厢的面积是13M2,加一个大厅,总计是450M2,层高是4.8m,实际吊顶只作3.3m,我用14600风量的轴流风机做为进风,另9000风量的轴流风机做为排气,我在每个包厢排气口处增加了一个4.5m3/min的排气扇,老师们这样应该没问题吧,但是现在开始营业了,却连包厢里的烟都排不出,我该如何整改啊,老板很黑!拜托,大家给提提意见。 (我是一个新手)

回帖成功

经验值 +10