土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】关于低温环境下机组运行维护的问题
各位前辈,我们这里是做食用菌的,用风冷机组制冷到6至8度。冬天的外部气温通常在零下二十多度,机组运行时的高压只有10mpa,低压0.15mpa,正常吗?该怎么维护?

[ 本帖最后由 lrglei 于 2009-12-26 20:27 编辑 ]

全部回答(1 )

  • shandian2298
    可以在室外冷凝器风扇的线路上,串一个压力开关,当高压压力高于1.5mPa时,启动风扇,在高压压力低于于1.3mPa时,关闭风扇,这样可以维持高压压力。
    2009-12-28 14:25:28 来自 PC 评论 举报