按现行规范,应设置水箱。如不用水箱,则要很大气压罐,太不经济,占地太大。
2005-07-26 10:29:26
赞同0
-
dbfdbf
板凳
谢谢各位的回复,本工程为一半导体材料生产加工车间,1~3#车间为二层厂房层高4.8米;另设3层的试验调试楼,层高4.0米;并设2层的科研楼,层高4.0米。由于市政水压仅为0.18MPa,不能满足室内消火栓系统的压力要求.故消防方案想采用1~3#车间厂房及试验、调试楼及科研楼采用共用消防水池及消防水泵,采用300L的隔膜式稳压罐及稳压水泵作为常高压措施。此方案是否可行??是否必须设高位水箱,储存火灾初期10分钟的消防水量????请各位同仁赐教,不胜感激!!
2005-07-26 09:54:26