土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教关于木结构古建防雷接地的问题

请教关于木结构古建防雷接地的问题

发布于:2009-12-26 16:38:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教关于木结构古建防雷接地的问题,古代木建筑修复工程,属于省级文物保护建筑,如何敷设避雷带和接地网?古建既没有钢筋混泥土柱子,又是条石基础,墙体也不改造,在这种情况下怎么样做防雷和接地呢?接地系统采用哪种系统合适?而且还不是单体古建,而是大片古建筑区,都是一二层的房子。防雷按区考虑?再采用滚球法设置?希望有高手来解惑!!

[ 本帖最后由 icepark555 于 2009-12-26 16:40 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1438264613470
    现在我也在设计类似的项目,能告诉我怎么来设计木结构建筑的防雷接地吗?急求!!!谢谢
    2015-09-29 09:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • wzliang9776
    wzliang9776 板凳
    见99(03)D501-1图集 2-10页 古建筑物防雷做法
    2010-01-25 05:20:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑均压环设计是否过了

施工地点西安,设计防雷等级三级,共29层,图纸设计均压环:60米以下每三层焊接,60米以上每层均焊。是否有必要。询问设计院依据,解释为同防侧击雷不同,其他道理没讲。寻求详细解释