土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 砌石坝采用挂网喷锚支护能否作防渗面板用?

砌石坝采用挂网喷锚支护能否作防渗面板用?

发布于:2009-12-26 11:37:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
浆砌石坝除险加固,需对坝体上游面进行防渗治漏加固。初期由于投资限制原因,设计混凝土防渗面板被枪毙,改为砂浆勾深缝防渗。随着拉动内需投入力度加大,又想改善上游防渗治漏措施,再重提混凝土防渗面板恐怕通不过,拟采取一种折衷方案,提出挂网喷锚支护方案。相应带来几个问题:1、能不能起到防渗的作用;2、外观质量差强人意,能否做到抹面那样的外表面;3、需不需要分缝,如需要,分缝止水如何构造。
请求各位帮助,企盼。
预祝大家新年快乐。

DSCF4303.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gengjiangbo98571
    1、防渗效果肯定会有加强,我们原来做了一个水库,库区周边就是采用喷混凝土防渗的,分为两层第一层C20,厚7cm,第二层C25,厚8cm,混凝土中加纤维。2、外观确实不会好,我觉得现在的外观挺好看的。3、关于分缝建议只根据砌石体的沉降缝分缝就可以了!
    2009-12-27 13:12:27

    回复 举报
    赞同1
  • fox20022002
    fox20022002 板凳
    防渗效果应该会有,外观嘛,不会很光滑啦。一般喷混凝土不用分缝。不过,水下部分怎么喷?先把水放干?如果水下部分不能喷,又怎么起到防渗的作用?
    2010-02-01 15:41:01

    回复 举报
    赞同0