土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外出户排水铸铁管有部分明露,需保温吗?
室外出户排水铸铁管有部分(两米左右)明露,需保温吗?有无规范依据?

全部回答(6 )

  • gsb7566
    那就保温,地处济南,冬天一般最低零下10度吧,设计选择了橡塑加镀锌铁皮保护层
    2009-12-30 15:05:30 来自 PC 评论 举报
  • jinkui106
    恩,文明回复,在冻土层以上需要保温
    2009-12-28 09:15:28 来自 PC 评论 举报