土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案

请教:明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案

发布于:2005-07-18 07:52:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教:明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案,请各位大虾不吝赐教!将不胜感激!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zht2004
    zht2004 沙发
    检查软连接 我在实际中也遇见过 软连接如果是帆布的 要加保温 加大新风量保持室内的正压 控制与外界的空气流通 以免外界空气传入 严密门窗 做好以上几点后再 适当的提高盘管的进水温度 这样应该可以解决结露的问题
    2005-07-26 21:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    2005-07-26 21:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水系统,蒸气系统

各位大哥大姐! 小弟初学暖通,我到处买书也没买到有关组合空调的冷水系统管道学习和蒸气加热系统管道学习.还有看图上的阀门各处也不一样,盛是不解,还请各位不吝赐教!谢了!!!

回帖成功

经验值 +10