请教:明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案,请各位大虾不吝赐教!将不胜感激!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhileng66
    zhileng66 沙发
    问题的关键是水温过低.
    在夜间至清晨负荷较小的时候,适当提高水温.
    设计时采用控制水流量的方式.
    2008-07-18 16:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • panbo_6
    panbo_6 板凳
    我认为提高风速的可能性不大,那就提高冷冻水的出水温度(在达到制冷效果的前提下)或是风口出保温,再是控制一下空调房间的湿度。