土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助
各位大虾!小弟现就职于一家电子行业的工厂,有一原始设计为10000级的洁净室,可是我发现室内的高效滤网已经非常脏了。然而由于公司效益差却不想更换。
请问该有什么补救措施或者高效的更换周期是多少?平时的维护注意事项有哪些呢?

全部回答(3 )

  • jinhuaibai
    请问楼上,检漏的方法是什么?需要专用工具吗?
    2010-01-18 08:22:18 来自 PC 评论 举报
  • dyj.100
    我们每月检漏一次,半年测一下风速.如有损坏就更换
    2010-01-17 11:07:17 来自 PC 评论 举报