土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器、垫层埋设管道的分户计量采暖系统中是否章鱼式布置的讨论

散热器、垫层埋设管道的分户计量采暖系统中是否章鱼式布置的讨论

发布于:2009-12-25 21:19:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
末端为散热器、管道走垫层的分户计量热水采暖的户内系统目前最常见的有两类系统形式:
1.单管或双管系统,走异程或同程。管道一般沿墙敷设;设备简单,初期投资少,各个房间温度调节不便。
2.章鱼式分户计量的管道也是走垫层,但管道是章鱼式布置,管线环路缩短,阻力减小,施工方便,减少了与结构专业和水专业的冲突,各个房间单独控制而不影响其他房间温度,调节热流量方便,减少人不在家时热量浪费,有效减少用户供热开支。但每户须设集分水器,为装修带来很大不便。

从优缺点来看,章鱼式布置对于已经实现热计量收费的城市无疑是首选,但对于尚未实现分户计量收费的城市,是否可以考虑单双管系统,而让连接散热器的管线不局限于沿墙敷设,而是也采用章鱼式的绕法来实现减小环路阻力以及达到绕开结构暗柱和给水管线的目标????这是不是就结合了上述两种系统各自的优点呢???

请经验丰富的同仁们讨论一下,共同提高!

[ 本帖最后由 dongbaoer 于 2009-12-25 21:24 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

山东项目屋顶水箱间如何采暖?

山东的一个项目,屋顶有个消防水箱间,是否需要做采暖?有没有其他解决方法?下面住宅做的是地板辐射采暖,如果需要采暖的话,能否就从立管上节个支路装散热器,采暖管在屋面的部分做保温那样行不行?

回帖成功

经验值 +10