土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?
如题,如果执行了,3极的ATSE还在市场中存在吗?

全部回答(4 )

  • seraphao
    现阶段,如按民规的说法应采用4级ATS,但是实际很多设计院的图纸还是3级。

    究其原因,4级ATS的采用还是会带来一些问题,不知道民规在后续的修订中会不会有所改变。

    我认为,现阶段宜按民规执行(没办法的事情),用3级的ATS会牵涉到外审等一系列的问题,遇到明白的还好,遇到死抠规范的就麻烦了。
    2009-12-27 21:16:27 来自 PC 评论 举报
  • tnc
    tnc
    三极四极之争已经有N年了,近来四极似乎占了上风。
    新民规这么明确的规定,不知道效力如何?遵守的人占多少?审图的时候遇到麻烦没?

    按照规范规定看,甚至不一定是ATSE需要四极,“电源转换开关”都应该四极了,包括进线断路器、母联,据说新出版的措施,已经明确这样要求了。
    2009-12-27 16:53:27 来自 PC 评论 举报
加载更多