求助:水地暖,壁挂炉加水泵问题
求助:水地暖,壁挂炉加水泵问题
壁挂炉不停地运行,供回水温度相差较大,感觉循环水速度慢,该如何处理?网上查询相关信息都说加泵,该如何加泵(加什么位置,多大功率的,跟壁挂炉水泵如何配合,水泵的控制问题等等)?
(网上一文章上说壁挂炉机外并接一个水泵,如何并接不懂)
发布于
2009-12-25 13:12:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
bandeng122
简单的说是加泵 其实说的的加混水系统 把锅炉跟管路分开 分成一个一次侧和一个二次侧 看你的管路长度应该格兰富的UPS25-60的就够了
2009-12-30 15:55:30
来自 PC
评论
举报
wulin801203
炉子功率够用了,首先排除地暖管道里是否有空气,在确认系统无问题后,如果供回水温差还是大,那就是壁挂炉内水泵不够,在采暖回水主管道上串接一个和壁挂炉内同样大小的水泵,通过一个继电器并接在炉内水泵电源上。
专业壁挂炉采暖QQ:892387834
2009-12-30 15:27:30
来自 PC
评论