土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手发问!!!!!!!!!!

新手发问!!!!!!!!!!

发布于:2009-12-25 11:52:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位师傅。。能否问下开关的热继大小怎么算、、、保险丝规格怎么计算出来???。。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zwb8882601
    zwb8882601 沙发
    十分感谢版主!!!!!!!!!!!!!!!学习了 。。。
    2009-12-26 12:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :)
    这些都是基本问题啊。。。应该熟记。。。
    1、热继怎么选择?
    额定电流是多大?可以选择大一级的,热继是可调的。。大于额定电流就行。。
    2、保险怎么选择?
    首先肯定的是,保险的额定电流必须得大于线路计算电流吧;
    如果保险是用来保护电机的,那么它应该躲过其峰值电流吧;
    保护线路呢,就要看情况呢了,如果仅作短路保护,可以选择1.25-2.5倍电缆容许的额定电流,电缆与穿管绝缘导线可以放大到2.5倍,如果是明敷绝缘导线线或者保险仅作短路保护可以选择1.5倍或者1.25倍的线路容许的额定电流。
    保护变压器呢,一般不管高压侧还是低压侧按1.4-2倍的额定电流。
    保险的灵敏度校验时候,IT类接地系统短路电流取Ik(2),TX类接地系统取Ik(1)。。这值是系统最小运行状态下的短路电流值,灵敏度校验满足要求即可。
    2009-12-26 12:44:26

    回复 举报
    赞同0