本人在一个小的设计院工作,本身是外省在我居住小县城的设计院,现在感觉自己对新规范知识知道的很少,都是遇到问题了去了解新规范要求,如何主动的获得新的规范动向,使自己的知识不断更新。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这些都是基本问题啊。。。应该熟记。。。
1、热继怎么选择?
额定电流是多大?可以选择大一级的,热继是可调的。。大于额定电流就行。。
2、保险怎么选择?
首先肯定的是,保险的额定电流必须得大于线路计算电流吧;
如果保险是用来保护电机的,那么它应该躲过其峰值电流吧;
保护线路呢,就要看情况呢了,如果仅作短路保护,可以选择1.25-2.5倍电缆容许的额定电流,电缆与穿管绝缘导线可以放大到2.5倍,如果是明敷绝缘导线线或者保险仅作短路保护可以选择1.5倍或者1.25倍的线路容许的额定电流。
保护变压器呢,一般不管高压侧还是低压侧按1.4-2倍的额定电流。
保险的灵敏度校验时候,IT类接地系统短路电流取Ik(2),TX类接地系统取Ik(1)。。这值是系统最小运行状态下的短路电流值,灵敏度校验满足要求即可。