土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教设备选型问题

请教设备选型问题

发布于:2009-12-25 10:49:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我碰到一个项目,需要把管路及系统里的闭式循环水进行冷却,大致系统充水50m3左右,150度左右的水,要就在15分钟内,用35到45度的冷却水,把这系统里的水冷却到40度。怎么选择换热器参数比较好,热负荷,一次和二次(35-45)的温度多少合适。还有就是选择循环水泵流量为多少合适。谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • splqf
    splqf 沙发
    楼上这么么选,感觉换热面积会很大的,本身在循环时候,高温部分会逐渐降低,温差会逐渐缩小的,不知道应该如何计算是好
    2009-12-26 07:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • song74948
    song74948 板凳
    充水50m3在在15分钟内降温,流量就是200m3/h,温差是110度,根据热量计算公式Q=G·C·(tg-th)计算出换热量,
    再根据公式:Q=β*K*ΔT*F
    β----传热面污垢修正系数0.7---1.0
    K----传热系数
    ΔT---加热介质和被加热介质的对数平均温差
    F----换热器有效传热面积

    计算出换热器面积
    山东供热网
    2009-12-26 06:21:26

    回复 举报
    赞同0