土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电器如何设定脱扣电流
有一台90KW的用电器,如何设定长延时、短延时、瞬时和接地故障保护的脱扣电流呢?烦请大师指点一二,谢谢了

全部回答(16 )

  • 红苹果
    光一台空压机的话,过流可以整定在200A,时间根据空压机启动时间来整定,稍放一点。。
    90KW估计在10S左右就能起来了。
    速断可以整定在1000A - 2000A档子。。。具体可以看启动时候启动电流大小。。。
    2009-12-30 14:51:30 来自 PC 评论 举报
  • 一枕黄粱

    版主估计没明白我的意思。我现在低压柜上现有备用的开关是CW1-2000型万能式断路器630A的。要接一台电流估计在200A左右的空压机所要设定的一些脱扣电流等等。如何设定?
    2009-12-30 13:48:30 来自 PC 评论 举报