为何我厂的转子正负极不能对调呢?对调后就起不了励了。
由于不能调换正负极,所以我厂的滑环负极磨损的过快。
那位高手可以给个意见或建议呢?
谢谢啦

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • stone222333
    stone222333 沙发
    可以且必须定期调换,你们是不是在励磁机上变了?应该在出线的地方换
    2010-01-10 20:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    首先,转子正负极可以调换的。你可以根据电枢反应的原理解释。旋转磁场与正负极调换没有关系,只与转子转向有关。
    滑环的负极磨损快,与大轴带电有关,你们大轴接地装置检查一下。看看大轴电位。
    正负极调换不在滑环,在励磁小间的励磁装置输出电缆处。
    2009-12-29 14:52:29

    回复 举报