800kW低压机组出口电流将近1500A,请教一下此时电缆如何选择?怎么样匹配?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
stone222333
沙发
可以且必须定期调换,你们是不是在励磁机上变了?应该在出线的地方换
2010-01-10 20:32:10
赞同0
-
yaoguizhong213
板凳
首先,转子正负极可以调换的。你可以根据电枢反应的原理解释。旋转磁场与正负极调换没有关系,只与转子转向有关。
2009-12-29 14:52:29
赞同0
加载更多回复 举报
滑环的负极磨损快,与大轴带电有关,你们大轴接地装置检查一下。看看大轴电位。
正负极调换不在滑环,在励磁小间的励磁装置输出电缆处。
回复 举报