一台1250KW电机,6KV的,运行时电压6.3KV 功率因数0.96(带进相机)电流125A,查电度表显示运行功率:1250KW.我认为电机现在满载了。但我们工艺工程师说电流还不到额定电流146A,还要加负载,我应该怎么掌握电机负荷问题,是控制运行电流,还是运行功率,要是上面电流到146A的话,那负荷要到多大,但是现场一般都只装电流表的。长期运行电机能超载多少电机能安全。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    行不行主要是看电机绕组温升是否允许,而这一参数又大部分是由电流决定,所以个人也觉得可以增加负荷,名牌给定只是电机轴在额定电压、电流参数下的输出功率。实际运行中只要不大于其额定电流就差不多。但最好监测电机温度。。。
    2009-12-28 12:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • yzzhli5408
    yzzhli5408 板凳
    Pn' = 1.732 * 6.3 * 146 * 0.96 *0.96 = 1468kW
    当电流达到146A时1468KW。。。行吗
    2009-12-28 12:32:28

    回复 举报
    赞同0