抗震规范中规定:
1、 受到低于本地区抗震设防烈度的多遇地震一般不受损坏或不需要修理可继续使用
2、 受到相当本地区抗震设防烈度的遇地震经一般修理或不需修理可继续使用
3、 当受到高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震时不倒塌或发生危及生命的严重破坏
规范中只规定了6度以上地区需进行多遇地震验算,什么时候进行“相当本地区抗震设防烈度的地震”的验算?什么时候进行罕遇地震验算(这条我好像在哪见过,但不记得了,方便提醒一下),同时规范中只列了多遇地震和罕遇地震情况下各地区的水平地震影响系数,那“相当本地区抗震设防烈度的地震”的影响系数是多少?
我们平常计算的只是“多遇地震验算”?“相当本地区抗震设防烈度的地震”的验算没进行?PKPM计算软件是怎末选取的?
大侠们讨论啊
  • newlt_179
    newlt_179 沙发
    1,2,3即"小震不坏,中震可修,大震不倒",目前规范中没有中震或大震的弹性设计或不屈服设计的内容.
    PKPM现在有一个选项,方法见satwe说明书第18页.
    可参 <抗规> 1.0.1条文说明.
    2009-12-25 12:20:25