急!箱变中变压器中性点没接地,无功补偿总开关处于分断状态,但电容的接触器烧毁

无功补偿的原理图附上变压器为DYn11,中性点没接地.运行了6个月,无功补偿中的电容专用接触器线圈全部烧毁,无功补偿中的n线也烧了,但其它元件及回路都没有问题。我认为是中性点没接地,低压三相不平衡造成中性点漂移,n线带电,造成的。所用接触器为在接触器线圈上并联了一个小电容,我猜测问题就出在小电容上,但从原理上也就不明白。请大家帮助分析一下。