请教喷淋中危险1级消防用水量取20L/S是否偏小?
请教喷淋中危险1级消防用水量取20L/S是否偏小?
如题。
发布于
2005-07-17 13:59:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
tjxej
根据快速给排水手册,计算流量应乘以1.15~1.3的安全系数,中危一级应该是20.8l/s。
2005-07-19 16:22:19
来自 PC
评论
举报
print1982
30肯定是太大了,中危险2级一般才27.多,再保守点也才取30,挖水池是很辛苦的。