土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教喷淋中危险1级消防用水量取20L/S是否偏小?

全部回答(9 )

  • tjxej
    根据快速给排水手册,计算流量应乘以1.15~1.3的安全系数,中危一级应该是20.8l/s。
    2005-07-19 16:22:19 来自 PC 评论 举报
  • print1982

    30肯定是太大了,中危险2级一般才27.多,再保守点也才取30,挖水池是很辛苦的。
    2005-07-19 15:51:19 来自 PC 评论 举报
加载更多