求教:混凝土框架结构,中间加钢支撑。最近做了个火力电厂的烟道支架,为框架结构,共5层,荷载点在2层和4层,及5层,配筋受水平力控制,没有楼板。现在业主要求,在中间柱子处加钢斜撑,纵横向各一排。认为钢斜撑主要受水平力,框架承担竖向力及弯矩。现在的问题是:这个结构形式是否可行?梁柱如何配筋和钢斜撑如何计算?stawe可以计算这个模型吗?另外:我不加斜撑时,选取9个振型就可以满足有效质量系数>90%的要求,而加了斜撑以后,要选取21个振型才能满足要求。