请问大家,平时暖做水力计算时,大家是只算最不利阻力啊,还是连各并联立管间不平衡率也算。(是不是不平衡率不用算了,每个立管上不都装有阀吗)
而且算局部阻力系数时很麻烦,好多小细节都不懂,不是多算就是少算,影响动压随之影响压力,大家局部阻力系数都怎么办呢

[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2009-12-25 09:09 编辑 ]

全部回答(28 )

  • vk3001h

    理论上达到平衡并不是什么难事啊。只要你进行详细的水力平衡计算,根据计算结果进行设计就完全可以达到。细节考虑不全其实并不影响计算结果。起码大的东西,比如阀门、设备、弯头三通之类在计算时都考虑到了吧?那就差不多了。至于三通阻力系数取3还是取1.5无所谓,只要你取值有统一原则,不要同样的三通,这个取3那个取1.5就好了。细节考虑不全只会影响总阻力值是否精确,不会影响各立管之间是否平衡的相对关系。你提到的所谓不确定因素影响的都是总阻力,而不是平衡度。平衡度是完全可控的,前提是你做详细的水力计算和平衡计算。而计算不平衡率就是平衡计算的主要内容。要知道,节能技措及规范都是要求进行平衡计算,而不仅仅是水力计算。为什么论坛上很多人一个劲地问做这样的系统行么?好不好?因为他不计算,脑子里没有概念。他要是算一遍不就知道这个系统有什么问题了么?你仔细观察一下,这个论坛上叫嚣着说同程式好、同程式天然水力平衡、同程式不用做水力平衡计算的都是没进行过水力平衡计算的。
    说句题外话。我常常庆幸比论坛上很多人早入行几年,过了几年手算手绘图的苦日子。那时候电脑太弱智,远不如手算手绘来得快。几年手算下来让我对各个系统的优缺点有了明确的认识。所以我从来不做同程式,规模大的建筑我宁可多做几个系统也不做同程式。而现在的年轻设计师直接上机,一切由电脑代劳。结果就是装了一脑袋糊涂浆子,图纸是画好了,可是不知道为什么自己弄出来的东西是这个样子,换个样子行不行、好不好。这也叫设计师?!
    2009-12-25 12:33:25 来自 PC 评论 举报