土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 新手求教!
只知道房间温湿度要求,22±3℃,50±10%,也知道房间面积(100~1000平米),层高(3米)。这样怎么设计出空调机,采用组合式空调机。还请高手指教。没学过暖通空调原理,只做过维护。先谢过大家 了。

全部回答(6 )

  • bbsyjz
    先确定冷负荷,在确定洁净等级,根据等级可查找出送风及新风换气次数,这样送风量和新风量就可以确定了,然后确定新风与回风混合形式,确定混合点,根据负荷及风量计算出送风点的温度及其他参数,确定送风点后就可以利用焓湿图计算出空调机组的冷负荷热负荷加湿量等系列参数;
    2010-01-12 15:32:12 来自 PC 评论 举报
  • lingxing1
    这个说起来比较复杂 要是净化空调的话 给楼主推荐本书《医院洁净空调设计与运行管理》里面讲的比较详细:)
    2010-01-11 09:31:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10