屋顶动力设备的配电柜,能放在楼梯间内吗?
屋顶动力设备的配电柜,能放在楼梯间内吗?
屋顶有很多风机,配电柜要么做成IP66的放在屋顶,要么只能放在楼梯间内。我想请教一下哪种方式用的比较多?
另外,有规范规定楼梯间内不能放配电柜吗?我一直不太敢在楼梯间内放配电柜,但实际上我没有找到相关的规范
发布于
2009-12-24 10:49:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
lingyan16
屋顶上的正压风机、排烟风机的控制箱可以放在楼梯间里,因为这里是楼梯的末端,没有大量的人从这里走,一个箱子挂在墙上并不能堵塞通道,如果能有一个独立的小间当然最好,然而多数是不太可能,屋顶风机的的箱子绝对不宜放在屋顶上,不关IP多少都不好,因为屋顶上风吹日晒雨淋,箱子会很快生锈,器件会很快损坏。
2009-12-26 00:36:26
来自 PC
评论
举报
pigl
《建规》。封闭楼梯间、防烟楼梯间是不允许开设其他门窗洞口。疏散楼梯间不能有影响疏散的突出物和其他障碍物。
室外箱柜就近设置很常见啊。IP66太高了,散热不好。
设备多的话还是贴楼梯间集中设个配电间比较好。风吹日晒的,总觉得柜子可怜。
2009-12-26 00:07:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mzwl2009
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
39
回复
67
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
室外箱柜就近设置很常见啊。IP66太高了,散热不好。
设备多的话还是贴楼梯间集中设个配电间比较好。风吹日晒的,总觉得柜子可怜。