土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋顶动力设备的配电柜,能放在楼梯间内吗?
屋顶有很多风机,配电柜要么做成IP66的放在屋顶,要么只能放在楼梯间内。我想请教一下哪种方式用的比较多?

另外,有规范规定楼梯间内不能放配电柜吗?我一直不太敢在楼梯间内放配电柜,但实际上我没有找到相关的规范

全部回答(16 )

  • lingyan16
    屋顶上的正压风机、排烟风机的控制箱可以放在楼梯间里,因为这里是楼梯的末端,没有大量的人从这里走,一个箱子挂在墙上并不能堵塞通道,如果能有一个独立的小间当然最好,然而多数是不太可能,屋顶风机的的箱子绝对不宜放在屋顶上,不关IP多少都不好,因为屋顶上风吹日晒雨淋,箱子会很快生锈,器件会很快损坏。
    2009-12-26 00:36:26 来自 PC 评论 举报
  • pigl
    《建规》。封闭楼梯间、防烟楼梯间是不允许开设其他门窗洞口。疏散楼梯间不能有影响疏散的突出物和其他障碍物。
    室外箱柜就近设置很常见啊。IP66太高了,散热不好。
    设备多的话还是贴楼梯间集中设个配电间比较好。风吹日晒的,总觉得柜子可怜。
    2009-12-26 00:07:26 来自 PC 评论 举报