土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的一个高速公路监控室该如何做气体灭火?

这样的一个高速公路监控室该如何做气体灭火?

发布于:2005-07-17 10:58:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一公路监控室:天花到地面高度为6米,而天花到楼板底还有1.5米距离.监控室长X宽=20X12米.
我计划做七氟丙烷气体灭火系统,那么我有以下疑问,请各位高手前辈指点,谢谢.
1.按规范,该系统的喷头不宜超过5米,而本系统高是6米,那么还能做本灭火系统吗?
2.该系统要做上下喷头吗?如果只做下喷头,不做上喷头,那么如果天花到楼板底之间着火了,那不是不能灭火了?
如果上,下喷头都做的话?那么本监控室的体积是20X12X6还是20X12X(6+1.5)呢?经过计算,按体积20X12X6来算的话,都需要8个120L的储气瓶了,而按20X12X(6+1.5)来算,则需要更多了.
3.按规范,本系统的喷头需要计算后才能选择的.型号有JP-6到JP-36,那么如果计算不是那么精确的话,是不是选择大一点的喷头更安全呢?例如JP-36比JP-30更安全点(保守)?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • junrew
    junrew 沙发
    如果只有一个保护去的话,建议做柜式的。做管道的计算很麻烦。
    2005-07-18 23:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • maowai
    maowai 板凳
    看来没什么人气啊
    2005-07-18 20:47:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 723 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统中减压阀的设置

《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.5条:轻.中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa;第9.3.5条中:减压阀应设在报警阀组入口前;第6.2.4条:每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。这几条条文内容目的主要是为了控制系统的水压,避免水压过大造成喷头水量过大,配水不均,且消防水池水箱的储水易过快用尽,但如允许设支管减压阀显然可更好均衡压力,而根据第9.3.5条"减压阀应设在报警阀组入口前",则不能做到这一点,如减压阀维修影响系统安全,可以设备用,否则消火栓系统也同样有这个问题。

回帖成功

经验值 +10