在“5•12”大地震之前,我们在看待砖混、框架、底框三种结构型式时,普遍认为:框架式混凝土结构,承重、抗震由混凝土承担,抗震性能最好;砖混结构为砌体结构,结构体系明确,抗震性能次之;而底框结构,底层或底部两层为框架抗震墙结构,以上为砌体结构,竖向结构形式混杂,抗震性能最差。甚至有不少专家呼吁取消这种结构形式。但从“5•12”大地震建筑物的破坏情况来看,恰恰相反,框架结构破坏最为严重,砖混次之,底框抗震墙结构相对较好。



附件名:200912241261617530897.zip

文件大小:84K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • 子木
    子木 沙发
    底框结构破坏的也很厉害 可以从相片看到 很多都是一层整体倒塌 还有的是二层整体压塌 主要是底框结构的层间刚度比比较难调整 。 框架结构破坏严重很多是因为设计错误 大部分都是强梁弱柱了,并不是框架结构体系不好,而是人为因素所导致的