土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防问题~~~~要人帮助

消防问题~~~~要人帮助

发布于:2005-07-17 10:15:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个旅馆,共三层 一层是大厅 二到三是客房~~体积是21000立方米~~~
我想问的是它应该是 在规范中应该是那类建筑~~~还有它的水箱应该是多大~~

如果是商店 病房 教学楼等一类的话,他的消火栓的水量为10L/S, 同时用2只水枪 水箱大小为6吨~~我考虑是10分钟水量~~
还有如果在室外设消防水池 如何选大小~~~还有设备~~~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wpeipei
    wpeipei 沙发
    水箱为:9立方米+1小时自喷水量。

    "1小时自喷水量"喷淋水量啊?? 是10分钟的呀。这个房子得18立方了

    2005-07-17 11:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • 善伯
    善伯 板凳
    应按体积大于10000m3的其它建筑定性,消防水箱的体积同时要考虑是否应设自喷系统.
    2005-07-17 10:48:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防问题啊~~~好急啊~~~哥们帮帮忙啊~~~

有一个旅馆,共三层 一层是大厅 二到三是客房~~体积是21000立方米~~~ 我想问的是它应该是 在规范中应该是那类建筑~~~还有它的水箱应该是多大~~ 如果是商店 病房 教学楼等一类的话,他的消火栓的水量为10L/S, 同时用2只水枪 水箱大小为6吨~~我考虑是10分钟水量~~ 还有如果在室外设消防水池 如何选大小~~~还有设备~~~~

回帖成功

经验值 +10