阅读下一篇
求教本人是新手,在设计一个居住小区中的一栋11层住宅,1-5层为小区市政管供水,6-11层由小区的另一栋22层高的楼设备房供水。消防用水也是由该楼加压提供,现在的问题是给水管,消防管与污水出户管(管径De160)交叉了,市政给水管110管径,加压给水管110管径,消防管150的管径,如果市政给水管埋深0.85米,那么加压给水管要埋深0.95米,消防管埋深1.15米,污水管的埋深达到了1.35米,还是起点埋深,污水管的管径为De200,坡度千分之五,在到达小区集中化粪池还有150米的距离,那么污水管的埋深近2米了,再经过化粪池出水那它的埋深达到了2.3米这样。哪位高手有方法解决污水管埋深的问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳给水的补水管怎么控制进停水啊?
可以用液压阀控制,信号接到值班室。但要注意出水口与水箱溢水水位的距离。
回复 举报