我做的一个工程,框支剪力墙结构,上面23层,转换层在3层,框支层的混凝土强度等级为C50,施工中混凝土质量出现问题,实际的混凝土强度只有C35。想请教一个各位,像这种情况,有没有补救的可能啊?还是只能拆除了。大家过来说说看
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zjc2016
沙发
我见到一栋18层楼,四层框架柱砼实际施工强度低于设计强度,根据原有配筋及实际施工强度进行核算后,采用碳纤维加固处理。
2010-02-09 13:49:09
赞同0
-
yzgang2001
板凳
需要按照C35重新计算一遍,看指标满足不满足.估计是要加固了