请问一般小高层排水管材用普通的塑料排水管 还是要用螺旋管或者是在中间设缓冲装置 是否有必要?如果高层的话是否需要?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haoyuelinyun
    haoyuelinyun 沙发
    多谢 那要是小高层建筑呢 仅设伸顶通气满足的话也需要设专用通气管吗?
    2009-12-28 13:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    2010年4月1日执行的建筑给水排水设计规范规定,高层建筑必须要设置通气管,设专用通气管的排水管用普通的塑料排水管就行了,江苏这边是厨房的地方有限,可用单管,但是必须是螺旋管等消音的排水管!!
    2009-12-26 19:28:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。