阅读下一篇
中国最受委屈的十所大学1、兰州大学:被美国《科学》评为中国著名的十三所大学之一,每年的SCI名列前十位,但由于地处西北地区,自然条件和人文条件相对落后,难有与其成绩相对应的声誉。 2、西安交通大学:老交大的衣钵传人,至今在工科位置仍居前列,但是远没有其上海交大兄弟的良好生源及源源不断的经费支持,甚至连教育部钦定为九所后地方都无钱供养。 3、中国农业大学:为中国这样一个农业大国的贡献之大,非常人能够想象,中国人总是以带上农业的帽子而羞于见人,非常优秀的学校就这样被蒙蔽了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
(1)变风量系统中,每一空调机组的计算负荷应按其负担的房间的逐时负荷之和的最大值来决定,因此,详细的计算是必不可少的,而各房间的VAV未端装置的送风量应按其负担的房间的最大负荷来选择,因此,各VAV未端的送风量之和必然大于该系统空调机组的送风量。
(2)风系统划分时,每一风系统应尽可能负担出现最大负荷的时刻不一致的房间,这样相当于把总负荷的峰值减弱了,如果该系统内的所有房间都同时出现最大负荷,设计说对空调机组的选择就无多大的节能意义了。
(3)一个VAV未端装置可带多个送风口。由于每个VAV未端装置只有一个温度控制,故若按大开间办公室设计时,其所带的多个送风日宜相对集中设置,回风口也应尽量与送风口相匹配,这样有利于房间二次分隔时,把同一VAV末端装置所带的送风口及其回风口分至同一房间之中。
(4)当建筑平面的进深较大时,宜进行内外分区,通常按距建筑外墙 3~5m为外区,其余为内区,这样一旦内区再分隔房间时,温度更容易控制。就本工程而言。由于业主的分隔较为明确,内外区在同一空间之中,加上机房面积及吊顶高度较为紧张,为简化起见,未进行内外分区。
(5)风道设计时,可适当提高风速,由此可能产生高风速的二次噪声可通过VAV末端以及送风口之前的消声静压箱来消除,另外,为了每个VAV的工作能按设计意图进行,最好风道的计算按静压复得法进行,总之,保证每个VAV进口处的静压值尽可能相同(或相近)是十分重要的。
(6)交错布置这回风口有利于房间分隔时的送回风气流分配均匀,另外,本工程按装修要求,把灯与风口结合来考虑,其带送风口的灯具如图2所示;当灯具用作为回风口时,不带静压箱,其余结构与送风口相同。
(7)为了保证送风气流组织及最低的新风量要求,通常VAV末端都设有录小送风量控制,一般为其设计送风量的40%~50%左右。因此,空调机组新风量的设计值最小应为最低新风量标准的一倍以上。
总之,把VAV空调系统用于较高标准的建筑尤其是出租办公搂中,其优点是十分明显的,当然,其造价也有一定的提高,本工程由于尚未完工,可能还有一些问题尚未暴露,是否能完全按设计意图运行,有待于真正投入实际使用后再作评价。
回复 举报