土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电动机保护用塑壳断路器用电子式还是电感式?

电动机保护用塑壳断路器用电子式还是电感式?

发布于:2009-12-23 11:32:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现阶段用电子式塑壳的多还是用电感式的多?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • electricity
    electricity 沙发


    能否给解释一下什么叫class 30?
    2009-12-25 09:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • kacakaca
    kacakaca 板凳
    1.电磁式和电子式都有应用于电机保护。
    2.在一些特殊条件下,比如重载启动,启动时间比较长,Class等级达到Class30,只能选用电子式。电磁式Class等级一般为Class10
    2009-12-23 15:02:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助发电机电缆和断路器

发电机1250KW应配多大的断路器和电缆?另发电机专用电缆和断路器选用有什么特别要求么?请教达人。

回帖成功

经验值 +10