土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 救命!有关喷淋的问题!

救命!有关喷淋的问题!

发布于:2005-07-16 18:38:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
9米高的木器厂房需要做喷淋吗,要做用什么系统,用什么喷头啊 ,规范上说工业厂房采用闭式系统最大净空高度是8米,早期抑制快速反应(ESFR)喷头是12米,可是措施上说,早期抑制快速反应(ESFR)喷头仅是仓库专用喷头,不应用于大空间等非仓库场所 .
而不用喷淋又感觉不安全,用雨淋系统又要太多雨淋控制阀,(厂房体积60*40*9)
还有坡度怎么做,自动喷水灭火系统设计规范8.0.11要坡度不小于2/1000,100米长要坡下来200MM,这个不能满足7.1.3怎么办啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    见《自喷》
    4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

    2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;

    根据这个规范,楼主还是采用雨淋系统看看吧!
    2005-07-19 21:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • sz1013
    sz1013 板凳
    ESFR喷头可以用的啊,参数按照仓库的设计?
    2005-07-17 08:43:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家对施工图审查有啥意见?

大家对施工图审查有啥意见?对强规是判轻了?重了?自动喷水里面有很多强规,是不是都判。