技术措施上面说变电室5-8次,配电室3-4次,一般变电室和配电室都放在一个屋子里面,怎么确定通风次数?

全部回答(3 )

  • 农民不懂高压电
    变压器房的通风量,最好通过计算。
    通常800KVA的变压器,在广州需要的通风量为2500CMH左右。
    配电房,按10-15此换气足矣。
    2009-12-25 09:20:25 来自 PC 评论 举报
  • dadao20027212
    普通的排烟机房用不用设通风
    2009-12-23 15:30:23 来自 PC 评论 举报