变配电间通风次数是多少?
变配电间通风次数是多少?
技术措施上面说变电室5-8次,配电室3-4次,一般变电室和配电室都放在一个屋子里面,怎么确定通风次数?
发布于
2009-12-23 09:37:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
农民不懂高压电
变压器房的通风量,最好通过计算。
通常800KVA的变压器,在广州需要的通风量为2500CMH左右。
配电房,按10-15此换气足矣。
2009-12-25 09:20:25
来自 PC
评论
举报
dadao20027212
普通的排烟机房用不用设通风
2009-12-23 15:30:23
来自 PC
评论
举报