土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于自动开关的选用

关于自动开关的选用

发布于:2005-07-16 15:53:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
自动开关的选用所应满足的条件是什么?(10分)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jiu
    jiu 沙发
    一下答案取自本栏目帖子内容。

    一般选用原则为:

    (1)断路器额定电流≥负载工作电流;

    (2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压;

    (3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流;

    (4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流;

    (5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25;

    (6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。

    2005-07-21 10:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 板凳
    自动开关的选用所应满足的条件是:
    1.安回路正常运行条件选择时,应使被选择的自动开关的额定电压满足配电网络的额定线电压,额定电流大于网络回路的负载电流。
    2.安回路启动的情况校验脱扣器的额定电流。在按自动开关额定电流选择过电流脱扣器时,为保证开关瞬时或短延时过电流脱扣器在正常情况下不发生误动,要求该脱扣器的整定电流大于启动回路可能产生的最大启动电流。
    3.按回路短路电流校验自动开关的断流能力应满足要求。
    4.应考虑安装位置、进出线方式以及脱扣器调整范围、控制方式能否符合要求。
    2005-07-21 10:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 748 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个漏电保护器的问题。

单位里面要求设备必须安装漏电保护器,可是我们那里的设备都是三相电设备,比如说电机,不需要零线的设备,有单独的3P漏电保护器吗?它和3P断路器什么区别?如果有3P的漏电保护器,原理是什么?怎么实现漏电的保护那?谢谢

回帖成功

经验值 +10