土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 整流子连续出现绝缘破坏问题!

整流子连续出现绝缘破坏问题!

发布于:2009-12-22 17:12:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂是个自备热电厂,功率为3MW机组两台,近段时间以来2号机励磁机出现打火较大现象,运行一段时间整流子绝缘为零(500v兆欧表测量),更换后整流子厚火花稍小,运行一星期又出现绝缘破坏,不能产生励磁电压!有那位高手能帮助我分析该故障的主要原因,谢谢了啊!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    碳刷接触面不够?
    换相器表面光滑程度如何?
    换相器片间是云母片,耐温性能极好,碳刷冒火是不会破坏绝缘的,绝缘不好应该有其他原因吧?
    2009-12-23 13:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • jyqiang8
    jyqiang8 板凳
    顶,怎么没人讨论呢?:victory:
    2009-12-23 08:07:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT二次中性点不接地为甚相电压会不准?

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事

回帖成功

经验值 +10