土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水泵的问题

关于水泵的问题

发布于:2005-07-16 14:55:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个小区,多层建筑为直供水,高层中五层以上为水泵供水,高层为单身公寓和普通住宅混合。
我选泵的时候计算流量是用每人每日生活用水定额来算的,现在有一个水泵厂家,他们选泵用的是卫生器具给水当量计算的,我们两个算出来的差6立方/小时。
我想征求各位高手的意见,希望大家能告诉我现在都用什么方法来计算流量。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ydh1981
    ydh1981 沙发

    规范里有明确的规定
    气压给水或是说有给水调节装置的采用1.2Qh
    变频给水或是说无给水调节装置的采用设计秒流量
    2005-07-24 22:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • ssffyy
    ssffyy 板凳
    问题的关键是要看,你所采用的是变频供水,水泵-水箱联合供水,还是气压给水?不同的方式,水泵的流量取值也不同。
    2005-07-24 22:03:24

    回复 举报
    赞同0